二级扫描枪扫描到空白标签时,没有按正常的流程剔除后清除相应的一级码,而是作报警停机处理.请问是爱创的软件给出了错误的信号给贴标机还是贴标机的程序编制错有误.我好找相关的厂家解决问题,谢谢.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2012-2-9 09:01:45 | 只看该作者
,不知道我这样分晰对不对.
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-2-9 15:46:55 | 只看该作者
不大明白你的意思,如果二级是自动剔除设备,二级扫描枪没有扫描到监管码,软件会提示未扫描到监管码,会发送一个错误信号给PLC
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2012-2-10 10:08:07 | 只看该作者
leftblue 发表于 2012-2-9 15:46
不大明白你的意思,如果二级是自动剔除设备,二级扫描枪没有扫描到监管码,软件会提示未扫描到监管码,会发送一 ...

哦,我今天找了一下原因,我发现去PLC的接线只有两根,一根是公共端,一根是正确信号线,还有一根错误信号线没有接.在PLC的按线图上画的是九针接口说二级码检测错误信号线接在4脚,可是我这从扫描枪引出的25针的接口,然后接口引出三根引线.有一根引线是接电源的正负级,一根引线是与电脑COM连接.还有一根引线接二级码检测正确和公共端.少了一根二级码检测错误,这根引线还有4个线头做任何连,我是不是应该一个个的试,不会短路吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2012-2-10 11:15:04 | 只看该作者
找一下对应的线路图,根据线路图来接.建议以后和线体厂家直接沟通好,扫描器直接和他们对接,扫描器电源由他们供,扫描信号也直接给线体,再转接给电脑.这样就不会每次都麻烦接线或担心信号干扰了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2012-9-5 14:12:50 | 只看该作者
非常感谢啊!