中国电子监管交流平台

标题: 求助 [打印本页]

作者: 实习生    时间: 2011-12-16 13:40     标题: 求助

[attach]168[/attach]谁有见过这种报错啊,
触摸屏报错:电脑软件还没有给出检测信号到PLC



作者: 实习生    时间: 2011-12-17 16:18

工位:二级 (级别:2)
0|2011-12-17 15:32:05|>监管码不正确!
1|2011-12-17 15:32:43|>监管码不正确!
2|2011-12-17 15:33:16|>监管码不正确!
工位:一级扫 (级别:1)
0|2011-12-17 15:51:49|81104730002206119648>已扫描或者重复,并且已关联
1|2011-12-17 15:51:51|81104730004851454150>已扫描或者重复,并且已关联
2|2011-12-17 15:54:12|NOREAD>监管码不正确!
工位:二级 (级别:2)
0|2011-12-17 15:46:24|>监管码不正确!
1|2011-12-17 15:46:27|2>扫入数量不对!
2|2011-12-17 15:52:14|>监管码不正确!
3|2011-12-17 15:52:17|没有扫入子监管码!
4|2011-12-17 15:54:38|>监管码不正确!
5|2011-12-17 15:54:40|>监管码不正确!
6|2011-12-17 15:56:35|>监管码不正确!

作者: 实习生    时间: 2011-12-17 16:19

[attach]169[/attach]工位:二级 (级别:2)
作者: kingdi0323    时间: 2011-12-17 17:59

1,2扫描关联,2级码先批量打印出来.

是不是扫描2级码的时候会提示监管码不正确?
作者: 实习生    时间: 2011-12-20 11:12

kingdi0323 发表于 2011-12-17 17:59
1,2扫描关联,2级码先批量打印出来.

是不是扫描2级码的时候会提示监管码不正确?

2级码事先批量打印出来,然后经贴标标机贴二级码.我们的产品是三级关联,10小合1个中包.20个中1包1个大箱.
监管码是正确的.是这个产品的码.
作者: leftblue    时间: 2012-1-12 10:00

检查下你扫描器的设置,未扫描到返回的信息是否是“no read”。
作者: 小七战士    时间: 2012-3-10 12:20

看后感悟了点,收下了











.
作者: 实习生    时间: 2012-3-13 00:30

leftblue 发表于 2012-1-12 10:00
检查下你扫描器的设置,未扫描到返回的信息是否是“no read”。

找到原因了.原来是彩盒与二级检测电眼差不多高.由于彩盒有时是凹凸不平的.
电眼扫到凹的那个地方就触发了一个信号,但是这时二级扫描器并没有扫到二级码码,相应的一级码就清除了.就报"no read".
触发第二个信号时,扫到了二级码了,但是这时的一级码已经被清除了就报"没有扫到子监管码"
由于这两个信号切换的太快所以在同一时间报两个错了.
作者: 贵在诚然    时间: 2012-4-5 11:41

学习学习学习学习了