中国电子监管交流平台
标题: 关于“生产任务暂停失败”的处理方式[Acctrue] [打印本页]
作者: bingjian007 时间: 2011-4-21 11:20 标题: 关于“生产任务暂停失败”的处理方式[Acctrue]
关于“生产任务暂停失败”的处理方式
1.
概述生产任务暂停失败,码文件未发送到服务器,不能暂停任务。
[attach]25[/attach]
2.
处理方式 在客户端工控机的运行中输入“ \\服务器IP\AcctruePackCodeUploadFolder$ ” 查看是否能够访问
1.
检查服务端acctrueService用户是否过期,将该用户设置为密码永不过期,如图:
[attach]26[/attach]
2.
查看服务端共享文件夹D:\PackCodeUploadFolder ,在安全性中增加‘ Internet 来宾帐户IUSR’和‘Everyone’,如图:
[attach]27[/attach]
3.
检查 服务端 D:\PackCodeUploadFolder文件夹内是否有0字节的文件,如果有,请删除该文件。
4.
用记事本打开 服务端 D:\PackCodeUploadFolder文件夹内的文件,查看是否为空白文件,如果是将该文件删除。
5.
检查‘爱创赋码系统服务配置’中的服务器名称,需要配置数据库IP地址,如图:
6.
如果是联机版的部署,请检查客户端工控机是否安装过服务端,卸载服务后,重新配置客户端再试。
[attach]28[/attach]
3.
软件版本要求截止2010-4-1号,要使用此功能,对软件版本要求:
1.
赋码标准版v4.0正式发布版+SP2升级包。
2.
更新客户端2010-3-18及以后版本。
作者: dayong0304 时间: 2011-4-26 09:28
好东西。感谢发表。
作者: bullaut 时间: 2011-8-15 09:20
按照步骤操作后,现在出现,个别工控机出现,暂停失败。请问如何解决。
作者: song_1916 时间: 2011-8-18 11:46
好东西。感谢发表。
作者: bingjian007 时间: 2011-8-18 14:32
记得服务器和工控机的操作系统补丁打到最新的,否则可能出现网络共享无法访问的问题
作者: kingdi0323 时间: 2011-8-18 14:33
记得服务器和工控机的操作系统补丁打到最新的,否则可能出现网络共享无法访问的问题
作者: 端小笼逛城隍 时间: 2011-8-30 20:56
我们有时候点了“暂停”,但是没有出现确认框,哪个暂停键也变成灰色了;就后面一个“结束”是亮的;
等了半个小时没反应,我就强行关闭客户端,请问这样会不会导致前面的数据丢失?
作者: 实习生 时间: 2011-8-31 15:18
端小笼逛城隍 发表于 2011-8-30 20:56 
我们有时候点了“暂停”,但是没有出现确认框,哪个暂停键也变成灰色了;就后面一个“结束”是亮的;
等了 ...
[attach]154[/attach]你可以右健暂停。[attach]152[/attach]
还可以在生产任务管理中点暂停。