中国电子监管交流平台
标题:
剔除设备不执行剔除…
[打印本页]
作者:
kingdi0323
时间:
2011-9-9 13:08
标题:
剔除设备不执行剔除…
本帖最后由 kingdi0323 于 2011-9-9 23:24 编辑
有个剔除触发,但是剔除没有执行剔除…哪位高手知道怎么回事?在线等!!!
作者:
实习生
时间:
2011-9-9 13:44
描述太模糊了。没压缩气了~ 电眼没给信号PLC~ 工位没配置正确~
报错之后没有报警停机吗?
作者:
实习生
时间:
2011-9-9 15:26
我太有才了连没气了也能想的出来。
作者:
kingdi0323
时间:
2011-9-9 23:20
实习生 发表于 2011-9-9 15:26
我太有才了连没气了也能想的出来。
是很有才,不过你还是没说到点子上去...
如果真正有才的话,你应该考虑下com线是不是有问题...
最后发现com头里面的线断了,用电烙铁焊上就好了...
欢迎光临 中国电子监管交流平台 (http://code128c.at78.com/)
Powered by Discuz! X3