有个剔除触发,但是剔除没有执行剔除…哪位高手知道怎么回事?在线等!!!
作者: 实习生    时间: 2011-9-9 13:44

描述太模糊了。没压缩气了~      电眼没给信号PLC~   工位没配置正确~

报错之后没有报警停机吗?
作者: 实习生    时间: 2011-9-9 15:26

我太有才了连没气了也能想的出来。
作者: kingdi0323    时间: 2011-9-9 23:20

实习生 发表于 2011-9-9 15:26
我太有才了连没气了也能想的出来。

是很有才,不过你还是没说到点子上去...

   如果真正有才的话,你应该考虑下com线是不是有问题...

最后发现com头里面的线断了,用电烙铁焊上就好了...